- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Pregunta Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#52273
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Que tal
Ya recupere el gas del equipo con el modo trasvase (Equipo apagado).
Saque el capilar, le coloque una valvula de servicio e inyecte r-22 en unos de sus extremos para ver si fluia de manera correcta y no note ningun tipo de resistencia sobre el gas. Voy a comprar el r141b y le voy a inyectar solo al capilar, para dejarlo limpio...
Encontre algo raro, la tension en la bornera de la unidad exterior (estando en marcha el equipo) marcaba 224 y rapidamente descendia a 210, y asi sucesivamente, como corriente intermitente (pero solo demoraba unos milisegundo o 1 segundo como maximo en cambiar), subia y bajaba. Nose si eso pueda ser la causante del problema. Por solo 10v de diferencia que suba y baje, puede causar esto?. Para mi debe ser estable la tension, sera la plaqueta electronica?
Ya recupere el gas del equipo con el modo trasvase (Equipo apagado).
Saque el capilar, le coloque una valvula de servicio e inyecte r-22 en unos de sus extremos para ver si fluia de manera correcta y no note ningun tipo de resistencia sobre el gas. Voy a comprar el r141b y le voy a inyectar solo al capilar, para dejarlo limpio...
Encontre algo raro, la tension en la bornera de la unidad exterior (estando en marcha el equipo) marcaba 224 y rapidamente descendia a 210, y asi sucesivamente, como corriente intermitente (pero solo demoraba unos milisegundo o 1 segundo como maximo en cambiar), subia y bajaba. Nose si eso pueda ser la causante del problema. Por solo 10v de diferencia que suba y baje, puede causar esto?. Para mi debe ser estable la tension, sera la plaqueta electronica?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- SantiagoAire
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 122
#52275
por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Voy a terminar con el capilar y vere que pasa... tomare todas las medidas nuevamente...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#52276
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Ummm, puede que sean más.
Desconecta el aire de la red y donde estaba conectado el aire, mides volteje y fíjate si varia.
Puedes que no estén haciendo buen contacto en la bornera o en la misma fuente.
Desconecta el aire de la red y donde estaba conectado el aire, mides volteje y fíjate si varia.
Puedes que no estén haciendo buen contacto en la bornera o en la misma fuente.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.