file Pregunta Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !

Más
#52273 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Que tal

Ya recupere el gas del equipo con el modo trasvase (Equipo apagado).
Saque el capilar, le coloque una valvula de servicio e inyecte r-22 en unos de sus extremos para ver si fluia de manera correcta y no note ningun tipo de resistencia sobre el gas. Voy a comprar el r141b y le voy a inyectar solo al capilar, para dejarlo limpio...

Encontre algo raro, la tension en la bornera de la unidad exterior (estando en marcha el equipo) marcaba 224 y rapidamente descendia a 210, y asi sucesivamente, como corriente intermitente (pero solo demoraba unos milisegundo o 1 segundo como maximo en cambiar), subia y bajaba. Nose si eso pueda ser la causante del problema. Por solo 10v de diferencia que suba y baje, puede causar esto?. Para mi debe ser estable la tension, sera la plaqueta electronica?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52275 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Soldar valvula de servicio directamente al caño ! ! !
Voy a terminar con el capilar y vere que pasa... tomare todas las medidas nuevamente...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52276 por josal
Ummm, puede que sean más.
Desconecta el aire de la red y donde estaba conectado el aire, mides volteje y fíjate si varia.
Puedes que no estén haciendo buen contacto en la bornera o en la misma fuente.
El siguiente usuario dijo gracias: SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.