por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Hola juventud.
Bueno les voy a contar.
a gustazotta, todo esto esta OK. Esto fue lo primero que hice.
estoy estudiando esto.
Es la causa de porque es tan difícil sacar aceite de estos compresores
hoy a estado lloviendo, y no voy a realizar el trabajo
A dsbordon: voy a realizar lo del acumulador, después les voy contando.
A masaru: También pienso como comentas, esa variación es muy intensa creo que no es humedad.
de tosas forma hay un horno en el restauran muy lindo, me provoca meter el compresor y calentarlo, que opinan ustedes?
el filtro puede ser de 1/4 del mas grande sondable como los que llevan las neveras? o es un filtro especial.
A charrua: voy a cargar los 520cc, pero aun no me e decidido, porque pienso sacar el aceite del compresor solo en caso que este amarillo.
si no cargare algunos 350cc.
Bueno les voy a contar.
a gustazotta, todo esto esta OK. Esto fue lo primero que hice.
estoy estudiando esto.
Es la causa de porque es tan difícil sacar aceite de estos compresores
hoy a estado lloviendo, y no voy a realizar el trabajo
A dsbordon: voy a realizar lo del acumulador, después les voy contando.
A masaru: También pienso como comentas, esa variación es muy intensa creo que no es humedad.
de tosas forma hay un horno en el restauran muy lindo, me provoca meter el compresor y calentarlo, que opinan ustedes?
el filtro puede ser de 1/4 del mas grande sondable como los que llevan las neveras? o es un filtro especial.
A charrua: voy a cargar los 520cc, pero aun no me e decidido, porque pienso sacar el aceite del compresor solo en caso que este amarillo.
si no cargare algunos 350cc.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #53099
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Hola a Todos
Quisiera aclarar , estuve poco claro cuando dije que la obstrucción estaba en la UE. Me refiero al circuito de alta , entre el capilar u la salida del condensador.
Una obstrucción en el acumulador de succión seria una segunda posibilidad o menos probable , sin descartarlo.
No creo que sea una buena idea , cargar parcialmente el compresor con aceite . Medir la cantidad que lleva sin lavar y colocarle la cantidad medida mas lo que supuestamente habria en los caños.
Entre 50 / 100cc.
En un MC rotativo lo das vuelta , lo colgas de las orejas con dos ganchos y sale por la descarga.
Un recipiente abajo generoso y esperar un rato, medis y cargas.
Quisiera aclarar , estuve poco claro cuando dije que la obstrucción estaba en la UE. Me refiero al circuito de alta , entre el capilar u la salida del condensador.
Una obstrucción en el acumulador de succión seria una segunda posibilidad o menos probable , sin descartarlo.
No creo que sea una buena idea , cargar parcialmente el compresor con aceite . Medir la cantidad que lleva sin lavar y colocarle la cantidad medida mas lo que supuestamente habria en los caños.
Entre 50 / 100cc.
En un MC rotativo lo das vuelta , lo colgas de las orejas con dos ganchos y sale por la descarga.
Un recipiente abajo generoso y esperar un rato, medis y cargas.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53101
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Si masaru, pero asi te queda bastante dentro del compresor. Metes un pedazo de capilar a modo de gancho, lo conectar a un pulmón y le haces vacío, asi el capilar chupa el aceite y queda en el pulmón sin contaminar el aceite de la bomba
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53104
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Buenas cada uno de nosotros usamos diferentes tecnicas para cambiar el aceite de un rotativo comun.
En mi caso perforo la parte baja del carter, vuelco el compresor sacando el aceite viejo, luego limpio el compresor y cargo con aceite nuevo , enrosco un bulon con la medida aproximada al agujero que ise y sueldo la cabeza del bulon al cuerpo del compresor.
Pero tenemos un problema cuando perforamos el carter y es la viruta del agujero que se mete al carter.
Para solucionar esto utilizo un iman circular que corresponde a los magnetrones de microondas, puesto el iman en la parte donde voy a perforar la viruta que se va produciendo a medida que perforo la va absorviendo el iman, de esta manera me aseguro que no entra ni una sola particula de metal al carter, y todo esto les salio gratis jajajaja
En mi caso perforo la parte baja del carter, vuelco el compresor sacando el aceite viejo, luego limpio el compresor y cargo con aceite nuevo , enrosco un bulon con la medida aproximada al agujero que ise y sueldo la cabeza del bulon al cuerpo del compresor.
Pero tenemos un problema cuando perforamos el carter y es la viruta del agujero que se mete al carter.
Para solucionar esto utilizo un iman circular que corresponde a los magnetrones de microondas, puesto el iman en la parte donde voy a perforar la viruta que se va produciendo a medida que perforo la va absorviendo el iman, de esta manera me aseguro que no entra ni una sola particula de metal al carter, y todo esto les salio gratis jajajaja
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, JEAN CARLOS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#53105
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire acondicionado BM 12000 BTU R-22 110 VAC 8.3 A. enfría poco.
Hola Josal, buén día. No lo dijiste, pero entiendo que se trata de un equipo para R22. Entonces si es así y repasando la historia, en mi opinión hay por lo menos 2 problemas: uno el que mencionara Charrúa en su primer post "incondensables" y el otro falta de aceite, pués si el equipo vino con caños de fábrica, estamos hablando de un mínimo de 3m de cada medida que aparte ya lo habías reemplazado una vez y asumo que sin añadido de aceite. Entonces sugiero un barrido de u.interna y u.externa, añadido de unos 100 ml de aceite, triple vacío y nueva carga de refrigerante.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Largo Tuberias para Split frio calor con R410a (problema de espacio)