#17811 por gran_maestro
son sitomas de humedad,es mejor hacer un barriido con nitrogeno seco hacer vacio profundo,cambia de aceite nuevo y cambio de filtros deshidratadores,al sistema
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#17817 por tantor
Gracias Fgutierrez por sus aportes , son valiosisimos.
Gracias nuevamente
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#17834 por fgutierrez
Estimado colega fjabad:
No estoy de acuerdo en que si pones muchos filtros vayas a resolver el problema...
Cuando tienes agua en un circuito, tanto en los sifones del sistema como en los remanso de aceite el agua se colocará debajo del aceite y no será posible sacarla hasta que no saques el aceite (pesa menos).
Por supuesto tampoco se puede sacar con esos "barridos de nitrógeno seco que dice nuestro colega el gran_maestro. Cuando soplas con el nitrógeno sólo se puede sacar los proudructos contenidos por encima delos rebosaderos de los sifones y por supuesto no resuelves nada...
Si quieres resolver el problema, has de limpiar de aceites el sistema frigorífico en primer lugar, y cuando esté limpio de aceite, hay que proceder al secado del sistema, ya que toda el agua no sale con el aceite....El agua, no es Mis/sol ni con el aceite, ni con el refrigerante, si bien sale alguna cantidad pero no sale toda.
Los filtros secadores que son la solución que aportas, son elementos "tamices moleculares" que son capaces de retener eso...MOL ÉCULAS, de agua pero cantides que está expresando de agua líquida que has encontrado en la VET.
Si quieres un apoyo directo para tu problema, enviamé un correo privado y te cuento mas detalles.
Saludos cordiales. fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#17857 por tantor
Don fgutierrez, consulta como limpiaria usted el circuito de este post, quizas con 141 o algun otro limpiador.
GRACIAS
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#17911 por fgutierrez
Amigo y colega Tantor:
Para limpiar, nada mejor que el mismo refrigerante que se usa como producto en la unidad a limpiar, ya que éste es miscible y soluble con el aceite (y residuos) que existe en la instalación frigorífica, y con los procedimientos que se indican en la web www.fri3oilsytem.com
En Argentina, es usuario del sistema y lo conoce muy bien Rodolfo Sheiner de M&R repuestos de Refrigeración, que está en Santa fé.
Saludos muy cordiales.fgutierrez

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, josal y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena