14 Dic 2017 18:29 #55114 por RamiroRod
Buenos días amigo! Soy un novato en esto y después de varios cursos de refrigeración estoy haciendo mis primeros pasos en el oficio. Tengo que sacar el equipo compresor con su condensador de una heladera mostrador comercial al exterior ya que el cliente quiere que el calor del condensador no quede dentro del comercio. Mi pregunta es la siguiente. Con que método calculo la cantidad de refrigerante que necesito extra ya que el compresor estará a mas o menos 2.5 mt de distancia y una altura de 2 mt aproximadamente alejado desde su ubicación original que es junto a la heladera.?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Dic 2017 21:13 #55116 por Diego
Hola colega. Con esa distancia no creo que se necesario que agregues demasiado refrigerante... digamos 100 gramos. La pérdida de rendimiento por esa trayectoria es mínima.
Recuerda aislar bien las tuberías.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, patoo, Charrua, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 01:51 #55224 por dsbordon
Hola. Sacando la unidad cpndensadora completa vas a tener que trabajar midiendo el sobrecalentamiento a la salida del Eva.
Por el tipo de heladera, creería que el mc es de 1/2hp. Tendrías q dejar el capilar dentro de la heladera pata tener un buen subenfriamiento antes de la expansión y dejar toda la linea de líquido, desde la salida del condensador hasta el inicio del capilar, sin aislacion. Es un caño "caliente". Se lo deja "pelado" para q se enfríe lo mas posible.
En el retorno podes hacer una trampa a la salida del Eva en la parte mas baja y desde ahí subir lo mas recta y prolijamente posible. Ese caño SI debe ir bien aislado, usa aislacion negra, de neopreno, la mas gruesa posible. Arriba, a la entrada al Mc tenes q hacer un contra sifón. El filtro, que no sea enorme, de ser posible ponelo vertical, donde te guste afuera o cerca de la heladera.
Si pones Vet, es otro cantar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, camacho d, gag2009, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 07:57 #55226 por Charrua
Hola Ramiro sos nuevo en el oficio te daré algunas recomendaciones, el certificado de defunción de un compresor son líneas largas de aspiración , en tu caso no habría problema en sacar la C ondensadora al exterior ya que es poca la distancia , pero no es necesario sacar todo el equipo EL mayor foco de calor es el condensador. Instalndo mensulas podes sacar sólo en condensador y su respectivo forzador al exterior , de esta manera el compresor quedará al lado del evaporador/es , sólo tendrás que hacer dos líneas de ida y vuelta aislando solamente la línea de vuelta que es la que trae el refrigerante sub enfriado , te resultará más liviano el trabajo y la maquina andará sin problemas . Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, camacho d, gag2009, patoo, SantiagoAire, RamiroRod

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 13:00 #55229 por Diego

Charrua escribió: ...pero no es necesario sacar todo el equipo EL mayor foco de calor es el condensador. Instalndo mensulas podes sacar sólo en condensador y su respectivo forzador al exterior...


Hola Ricardo. No sabía de esto... no pasa nada con el compresor al no estar enfriado por el aire de salida del condensador entonces...?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 14:51 #55231 por Charrua

Diego escribió:

Charrua escribió: ...pero no es necesario sacar todo el equipo EL mayor foco de calor es el condensador. Instalndo mensulas podes sacar sólo en condensador y su respectivo forzador al exterior...


Hola Ricardo. No sabía de esto... no pasa nada con el compresor al no estar enfriado por el aire de salida del condensador entonces...?

No pasa absolutamente nada recordemos que el comresor se redrigera por el conducto de aspiración en este caso el compresor queda al lado de los evaporadores lo único que se desplaza son las lineas del condensador , esta es una forma de hacerlo mucho más práctica , no eS lo mismo instalar toda la unidad en el exterior ya que es muy pesada porque incluye el peso del compresor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 23:31 #55235 por dsbordon
Hola, yo se que cuando se hace ese movimiento es necesario poner un ventilador junto al Mc, el mas chico suficiente. No todos los Mc son de refrigeracion estática, por retorno. Desde 1/2 hp para arriba la mayoría necesitan movimiento de aire. Y si no, el ventilador cuesta 250$, no es para fundirse.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, camacho d, patoo, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Dic 2017 23:53 #55236 por Charrua
En parte tiene razón Dsbordon hay compresores que necesitan ventilación para enfriarse perooo estos son compresores que trabajan en baja temperatura donde la relación de compresión es grande por lo tanto levantan mucha temperatura el cuerpo del compresor , en compresores de media y alta temperatura no necesitan ventilación ya que con el propio retorno se recogerán, otro de los casos son los compresores de alta temperatura como el caso de las unidades exteriotes de los split , obseven que en este caso el compresor no recibe caudal de aire del forzador ya que esta separado e incluso algunos con una manta para evitar ruido.
Para aclarar un poco más el tema en compresores herméticos de media sólo con el retorno es suficiente para refrigeraese.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, gag2009, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Dic 2017 07:34 #55237 por Diego

Charrua escribió: ...en compresores de media y alta temperatura no necesitan ventilación ya que con el propio retorno se recogerán, otro de los casos son los compresores de alta temperatura como el caso de las unidades exteriotes de los split , obseven que en este caso el compresor no recibe caudal de aire del forzador ya que esta separado e incluso algunos con una manta para evitar ruido...


Excelente dato Maestro!! Gracias!!
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2017 21:15 #55279 por ururef
Buenas estimados. Alguien se planteo que ocurre al hacer este trabajo así, discrepo técnicamente,e invito a pensar cual puede ser el problema. Este no es un condensador remoto de una central, debe sacar la unidad, veamos entre todos razones tecnicas... abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, patoo