question-circle Pregunta Como sacar el compresor al exterior de una heladera comercial

Más
#55231 por Charrua

Diego escribió:

Charrua escribió: ...pero no es necesario sacar todo el equipo EL mayor foco de calor es el condensador. Instalndo mensulas podes sacar sólo en condensador y su respectivo forzador al exterior...


Hola Ricardo. No sabía de esto... no pasa nada con el compresor al no estar enfriado por el aire de salida del condensador entonces...?

No pasa absolutamente nada recordemos que el comresor se redrigera por el conducto de aspiración en este caso el compresor queda al lado de los evaporadores lo único que se desplaza son las lineas del condensador , esta es una forma de hacerlo mucho más práctica , no eS lo mismo instalar toda la unidad en el exterior ya que es muy pesada porque incluye el peso del compresor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55235 por dsbordon
Hola, yo se que cuando se hace ese movimiento es necesario poner un ventilador junto al Mc, el mas chico suficiente. No todos los Mc son de refrigeracion estática, por retorno. Desde 1/2 hp para arriba la mayoría necesitan movimiento de aire. Y si no, el ventilador cuesta 250$, no es para fundirse.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, camacho d y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55236 por Charrua
En parte tiene razón Dsbordon hay compresores que necesitan ventilación para enfriarse perooo estos son compresores que trabajan en baja temperatura donde la relación de compresión es grande por lo tanto levantan mucha temperatura el cuerpo del compresor , en compresores de media y alta temperatura no necesitan ventilación ya que con el propio retorno se recogerán, otro de los casos son los compresores de alta temperatura como el caso de las unidades exteriotes de los split , obseven que en este caso el compresor no recibe caudal de aire del forzador ya que esta separado e incluso algunos con una manta para evitar ruido.
Para aclarar un poco más el tema en compresores herméticos de media sólo con el retorno es suficiente para refrigeraese.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DOMI, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55237 por Diego

Charrua escribió: ...en compresores de media y alta temperatura no necesitan ventilación ya que con el propio retorno se recogerán, otro de los casos son los compresores de alta temperatura como el caso de las unidades exteriotes de los split , obseven que en este caso el compresor no recibe caudal de aire del forzador ya que esta separado e incluso algunos con una manta para evitar ruido...


Excelente dato Maestro!! Gracias!!
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#55279 por ururef
Buenas estimados. Alguien se planteo que ocurre al hacer este trabajo así, discrepo técnicamente,e invito a pensar cual puede ser el problema. Este no es un condensador remoto de una central, debe sacar la unidad, veamos entre todos razones tecnicas... abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.