Pregunta Conversion de aire split FRIO solo a FRIO/CALOR (algo no salió bien)
- gustavozotta
- Fuera de línea
Charrua escribió: Buenas , sabemos que en modo frío ese equipo funciona perfecto ya que tiene el capilar de fábrica calculado para frio , el problema es cuando cambias a modo calor el equipo funciona con el capilar de frio cosa que no esta calculada para ese modo , es ahí donde la presión se va a las nubes .
El cálculo de un capilar para calor no es nada fácil ya que el condensador se convierte en evaporador , como Consejo podes comprar el conjunto valvula check y capilares para 3000 frigorias esto se vende en casas de repuesto , una vez instalado esos componentes deberás probar funcionamiento .
A este comentario me refería.
Yo sospecho que no condensa bien la unidad interior.
Si el capilar estuviera tapado, quedaría todo el refrigerante "envasado" en la unidad interior y la presión se caería muy abajo, porque el compresor toma refrigerante de la serpentina de la unidad exterior en modo calor.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
gustavozotta escribió: Estimado, disculpe pero discrepo con su punto de vista. Tengo en el taller un LG R22 de 4500 frigorìas sin válvula check, original de fábrica. La ausencia de la válvula check lo que ocasiona es una merma en el rendimiento en modo calor.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Creo que está echando bastante luz sobre el tema!
Hay que verificar si la plaqueta está deteniendo la marcha del forzador externo cuando sube mucho la presión.
Algunas placas genéricas no tienen control de forzador, por lo que el equipo continúa ganando calor indefinidamente.
Esto puede ser motivo de exceso de presión en el sistema.
Saludos!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Frigorífico / heladera / nevera Crenders consulta sobre refrigerante que lleva