Todtuga escribió: La cosa es que comencé retirando todos los caños de cobre ( la araña) sin medir el largo de cada uno como para volver a cortar el mismo largo en la nueva cañería.
No entiendo esta parte... a qué parte del circuito denominas "araña"...?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Diego escribió:
Charrua escribió: Pero todo esto es cuando se usa una válvula d retención común de un sólo sentido , se debe usar 2 capilares , en el caso de una check de doble sentido se agrega un tramo de capilar para que en modo calor quede en serie con el capilar de frio , ósea es el mismo efecto que si hubiera 2 capilares .
Muy buena la aclaración, no sabía que había dos tipos de válvula check. Ahora tiene más sentido cuando uno ve dos capilares largos y en otras veces, sólo un capilar largo y un rulo de menor longitud.
Gracias!
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Todtuga escribió: Son diferentes físicamente también? Habria alguna imagen comparativa de ambas? Esa pregunta es por un lado en cuanto al último mensaje de Diego. Yo también recién me desayuno. Ahora tengo otra pregunta que no la hice antes por que no asumía que cuando se trata de presiones, TODO es importante y hay que tener en cuenta cualquier clase de modificaciones...cuando comencé con la conversión a modo frío/calor la única referencia concreta que tenía a modo de guia eran 2 o 3 vídeos de YouTube y un ecueto asesoramiento de un conocido que se dedica desde hace unos 2 años a esta profesión y que nunca había hecho está conversión. La cosa es que comencé retirando todos los caños de cobre ( la araña) sin medir el largo de cada uno como para volver a cortar el mismo largo en la nueva cañería. Encima utilicé algunas secciones de esa misma que ya tenían las cuevas por que no tenía una dobladora de caños ( al final termine comprando una) y todo esto me llevo a pensar ( a veces lo hago) que al no tener la misma longitud que la original, seguramente habria o tiene que haber alguna variación en el funcionamiento del equipo sobre todo si le pongo la cantidad de refrigerante indicado por el fabricante. Es correcta mi deducción? O no es importante dicho comentario? Gracias
Toda modificación de tubería que se haga en un equipo ya la carga de refrigerante no será la misma que indica el fabricante inclusive asta cuando se cambia un compresor de diferente tamaño físico , este equipo modificado tendrás que cargar por peso como indica el fabricante y seguir cargando más refrigerante midiendo rrecalentamiento ya que se modificó el sistema .
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Todtuga
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- carateristicas mc embraco